珠海工装排水如何计算?办公室装修排水管径和坡度怎么定?
珠海工装排水计算要先按用水器具当量定管径,再按建筑类型和当地暴雨强度定坡度与立管数量,香洲、金湾等区报建要求不同,取值要按规范并留余量。
在珠海做办公室装修,排水计算第一步是统计用水器具:茶水间洗手盆、卫生间蹲便器、小便器、拖把池,每个器具对应一个排水当量。DN50支管一般带2-3个洗手盆,DN75带蹲便器,DN110做卫生间主横管。管径不能凭经验拍脑袋,狮山街道老写字楼改造时管径偏小,最容易返水。
坡度是最容易被忽略的细节。横支管标准坡度2.6%、最小1.2%,埋地横干管坡度不小于1%,每米落差要算清楚。前山、翠香不少厂房改办公项目地面找平厚度有限,坡度不够就得抬高地面或改同层排水。横管超过8米设清扫口,转弯处用两个45度弯头代替90度弯头,减少堵塞。

立管数量和通气按楼层与器具总数核算。一般每6-8个蹲便器配一根DN110排水立管,立管顶部设伸顶通气管;珠海潮湿多雨,通气帽要高出屋面0.3米并做防雨帽。吉大、拱北口岸附近餐饮商铺排水含油污,必须单独设隔油池再排入市政管网,管径按小时最大排水量乘1.5倍余量,避免油垢结块堵管。
各区报建口径有差异:香洲区餐饮类项目要提供排水专项图纸;金湾三灶、红旗的厂房改商业要核算雨污分流;斗门井岸老街区市政管位紧张,接驳井标高要现场复测。隐蔽工程封板前做灌水试验,横管灌水高度不低于底层卫生器具上边缘,观察30分钟无渗漏再回填,这一步不能省。

排水计算还要和消防验收、强弱电桥架走向统筹,管线打架就得返工,工期和预算都受影响。珠海工装中档约1239-1971元/㎡,100㎡参考37-59万,排水改造含在报价里,签合同前把工程量清单对清楚。