在中山做厂房消防,防火分区到底要用什么材料才合规?
中山厂房防火分区材料需按耐火极限选:防火墙用加气混凝土砌块或耐火砖,楼板用现浇混凝土,防火卷帘配钢质或无机布,吊顶用轻钢龙骨石膏板,隔墙用轻钢龙骨双层石膏板,所有材料须有型式检验报告并满足当地消防报审要求。
在中山做厂房或商铺装修,防火分区材料不是随便选,得先看设计图纸上标的耐火极限。比如防火墙一般要求3小时以上,当地常用的做法是200mm厚加气混凝土砌块或240mm耐火砖墙,这两种材料在石岐街道、小榄镇的项目里报审通过率比较高,采购时记得让供应商提供型式检验报告。
楼板分隔通常用现浇混凝土,厚度100mm以上就能满足1.5小时耐火极限,如果是钢结构厂房,钢梁钢柱必须刷防火涂料,薄型涂料耐火1.5小时约刷2mm厚,超薄型约1mm,中山港街道不少厂房改造都卡在涂料厚度不达标上,验收前一定要用测厚仪自检。

防火卷帘是分区隔断的常见选择,特级无机布卷帘耐火极限可达3小时,钢质卷帘一般1.5到2小时,注意卷帘两侧要设独立烟感温感,且卷帘上方吊顶内隔墙必须砌到梁底。东区街道一些餐饮店装修时忽略卷帘上方封堵,消防验收直接被要求整改。
隔墙和吊顶材料也别马虎,轻钢龙骨双层石膏板隔墙耐火极限约1小时,中间填岩棉可提到1.5小时;吊顶用轻钢龙骨石膏板或硅酸钙板,别用木龙骨。南区街道有厂房用铝扣板吊顶做分区,结果耐火不达标,返工花了三万多。

最后提醒,所有防火材料进场前要核对检验报告和出厂合格证,中山消防报审对材料一致性查得很严,型号对不上就得重新送检。不确定自家工装怎么报价?可先用本站免费方案估算工具,或直接咨询客服获取工程量清单。