在珠海做商铺工装,三相电计算第一步是把所有用电设备列清单:照明、插座、空调外机、厨房蒸柜、冰箱、水泵逐项写额定功率,别漏掉同时使用的组合。比如拱北口岸附近一间80平方米茶餐厅,后厨蒸柜9千瓦、冰箱3千瓦、空调10千瓦、照明插座4千瓦,合计约26千瓦,这是后续计算的基数。
第二步按需用系数折算,餐饮类通常取0.7到0.8,商铺零售取0.6到0.7,办公取0.5到0.6。以上面茶餐厅为例,26千瓦乘0.75约19.5千瓦,再除以线电压380伏和功率因数0.85,得到计算电流约35安。电工报价单上的容量如果只有15安,明显偏小,装修前就要提出来。

第三步按计算电流选开关和线径,35安配40安三相断路器,进线用10平方铜芯线,厨房大功率回路单独放线。香洲区前山、梅华不少老商铺原表容量只有10千瓦,增容要提前向供电部门申请,珠海一般预留2到4周,别等吊顶封了才想起改线。
第四步珠海商铺消防和供电有硬性要求:三相配电箱要留30%备用回路,厨房设备回路必须带漏电保护,电缆穿管走桥架不能裸埋。金湾区三灶镇一些厂房改商铺的项目,还要核对原变压器余量,容量不够就得做增容设计,图纸要盖设计章才能报装。

最后提醒,三相电计算不是电工口头报个数就行,要让对方出负荷计算表和系统图,标明每回路功率、开关型号、线径。斗门区井岸镇有商户因容量算小,开业后空调和蒸柜不能同时开,返工多花两万多。不确定自家工装怎么报价?可先用本站免费方案估算工具,或直接咨询客服获取工程量清单。