防火分区不通过怎么办?珠海这边消防报审卡住了,求支招?
防火分区不通过需先查原因(面积超限、分隔材料不合规、开口未处理),再按珠海消防要求整改:调整分区面积、更换防火材料、封堵开口或加装防火卷帘,最后重新报审。
专业解答
先别慌,防火分区不通过最常见的原因是面积超了。珠海消防对办公室、商铺的防火分区面积有明确上限,比如一类高层民用建筑内的商铺,每个分区最大允许建筑面积是1500㎡,如果加喷淋可以翻倍。你先核对图纸上的分区面积和实际使用性质是否匹配,超了就调整分区线,用防火墙或防火卷帘重新划分,别硬扛。
第二查分隔材料。很多工装为了好看用普通玻璃隔断或木饰面,消防一看就否。防火分区边界必须用耐火极限不低于3小时的防火墙,或者用防火卷帘(需带自动喷水保护)。中山这边查得也严,建议直接换成轻钢龙骨双面双层石膏板加岩棉,耐火极限能到2小时以上,成本比防火玻璃低不少。
第三看开口处理。楼梯间、电梯井、管道井穿越防火分区的地方,如果没做封堵或防火门等级不够,也会卡。比如管道井检查门必须是丙级防火门,且不能直接开向营业区。珠海消防验收时还会查穿越墙体的管线是否用防火泥封堵密实,这些细节提前让施工队补上,拍照留底。
整改完别急着重新报审,先找原设计院出变更图,把分区调整后的图纸盖章,再连同整改说明一起提交。珠海现在推行线上报审,一般5个工作日内出结果。如果面积实在调不开,可以考虑增设自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统来放宽分区面积,但增加的系统也得同步报审,别漏项。
最后提醒,防火分区整改涉及结构或消防设施变动,最好找有消防设计资质的单位出方案,别自己改图。中山、珠海两地消防大队对整改后的现场核查很细,卷帘下方堆物、防火门常开没装闭门器都是常见扣分点。不确定自家工装怎么报价?可先用本站免费方案估算工具,或直接咨询客服获取工程量清单。